Hallo,
durch den Sattel wird ja die Auflagerbreite vergrößert. Daher würde ich den Sattel berücksichtigen indem ich eine größerer Auflagerbreite für das Auflager wähle.
Hallo,
durch den Sattel wird ja die Auflagerbreite vergrößert. Daher würde ich den Sattel berücksichtigen indem ich eine größerer Auflagerbreite für das Auflager wähle.
Hallo,
die Norm macht keine Aussage dazu, welches statische System man für eine Holzbaukonstruktion annehmen sollte. Also auch nicht, wann man mit einer Federsteifigkeit rechnen sollte. Wenn aber ein Auflager als Feder wirkt, sollte man dieses mit einer Federsteifigkeit versehen (Stand der Technik). Dazu gibt es Veröffentlichungen in unterschiedlichen Anwendungsbüchern.
Aus diesem Grund sind in der DC-Statik bei den Sparrenberechnungen nachgiebige Auflager möglich. Diese werden durch die Eingabe der max. Stützweite der Pfetten interpretiert.
Siehe auch: http://wiki.dietrichs.com/index.php/Maximale_St%C3%BCtzweite
In der DC-Statik können Federsteifigkeiten nicht explizit definiert werden. Die Federsteifigkeit von nachgiebigen Pfetten wird mit der max. Stützweite berücksichtigt. Wo wollen Sie die Federsteifigkeit bei Sparren berücksichtigen, wenn sie die max. Stützweite nicht meinen?
Hallo,
ich verstehe die Frage nicht so recht. Ist die max. Stützweite der Pfetten bei der Sparrenberechnung gemeint?
Hallo,
die Auflagerkräfte müssen nicht mehr manuell designt werden.
Im Nachweisdokument (lang) werden die charakteristischen Auflagerkräfte (g, w, s) sowie die größten Bemessungsauflagerkräfte (Designwerte (ständig, mittel, kurz,...)) angegeben. Bei einer Lastweiterleitung werden die char. Werte genommen. Wenn man einen Beschlag auswählen möchte, und der Beschlagshersteller stellt designte Werte zur Verfügung, braucht man die größten Bemessungsauflagerkräfte.
In der DC-Statik können Sie die Lasten von einer anderen Statikposition übernehmen (Eingabegruppe 'Lastübernahmen'). Bei Verwendung der Lastübernahme müssen keine Lasten manuell umgerechnet (designt) werden.
Bei Bauteilen im Vordachbereich sollte der größere, bei innen liegenden Bauteilen der kleiner Dachüberstand am Ortgang genommen werden. Diese Info wird auch unter dem Hilfsbild angegeben.
Danke für die Info. So kann ich das Problem in die Programmierung geben.
Richtig, das hatte ich vergessen zu schreiben. Das Verschieben tritt bei mir nur im Grundriss auf. Um dieses Phänomen auszulösen reicht es auf 'Fenster ändern' zu gehen und die Dialogbox wieder mit OK zu schließen. Wenn ich das gleiche mit dem verschobenen Fenster mache, springt es wieder an die ursprüngliche Position.
@ charly: befindet sich bei Ihnen ein Tür über dem Fenster?
Hallo,
das Problem ist nachvollziehbar wenn sich eine Tür über dem Fenster befindet. Diese Tür muss allerdings am Wandende liegen. Kommt so eine Situation häufig vor?
Es werden nicht immer alle Kombinationen ausschlaggebend sein. Aber genau das ist ja das Problem. Für den einen Nachweis ist die eine Kombination maßgebend, für andere Nachweise andere Kombinationen. Leider ist das ein Problem des Bemessungskonzepts. Es gibt nicht mehr nur einen maßgebenden Fall.
Hallo Linus,
bitte schauen Sie mal in der Darstellung (1-7-1). Dort gibt es drei Schneesituationen und sechs für Wind. Wenn man alle Kombinationen Darstellen möchte, bekommt man ein Bildbuch. Es gibt keine Lastdarstellung, die alles anzeigt.
Hallo,
Lagenidentnummern können nur mit dem Baudatenprogramm angelegt und geändert werden. Mit der reinen DC-Statik kann man nur auf vorhandene Identnummern zugreifen.
Wenn keine passenden zu finden sind, besteht die Möglichkeit ohne Dachflächenaufbau zu arbeiten. Dann kann die Summe der Last manuell eingegeben werden.
Bitte verwechseln Sie nicht die Dichte mit der Last (Last/Bezug). Der Wert für das Feld Last/Bezug wird für die Eigenlastermittlung hergenommen. Diese Werte sind primär aus der Norm, teils von Herstellern.
Hallo,
die Angaben in den Projektwerten sollten natürlich im Nachweis angezeigt werden. Ich gebe das entsprechend weiter. Ich hake auch mal nach, was mit der Angabe der max. zul. Durchbiegung ist.
Zu der Systemdarstellung: leider ist die Darstellung von Lasten, Verläufen und Auflagerkräften nicht so einfach. Beispielsweise gibt es für Wind unterschiedliche Anströmrichtungen und min. und max. Werte. Welcher Wind soll nun dargestellt werden. Auflagerkräfte und Biegelinien beziehen sich immer auf einen bestimmten Lastfall. Eine Summe kann nicht abgebildet werden (ähnlich Hüllkurve bei M, Q, N). Wir sind gerade daran eine Möglichkeit zu entwickeln, mit der der Anwender indiviuell entscheiden kann was für eine Systemskizze im Nachweis angezeigt werden soll.
Hallo,
ich nehme den Wunsch auf. Danke für den Hinweis.
Hallo Themba,
so wie ich das sehe, haben Sie Dietrich's und DC-Statik in getrennten Installationen. In diesem Fall weiß das eine Programm natürlich nichts von den Einstellungen im anderen Programm.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Statiklizenz mit dem Konstruktionsprogramm freigeschaltet ist. Dann wären die Einstellungen für Dietrich's und DC-Statik gültig.
Einstellungen, z.B. für Linienausführungen, sind im Planprogramm, DC-Statik und im Bauwerk verfügbar. Einmal eingestellt ist die Einstellung in allen Programmteilen verfügbar.
Pläne können als DXF exportiert werden. In der Statik kann dann die DXF Datei wieder importiert werden.
Hallo Herr Bunz,
auch der Support freut sich von Ihnen mal wieder zu lesen. Vielleicht hört man sich ja mal wieder...
Hallo,
in der Grundrissplan-Ablage können für Fenster und Türen unterschiedliche Beschriftungen eingestellt werden. Für die Beschriftungen können Variable ausgewählt werden, z.B. auch die Brüstungshöhe. Diese ist bei der Türbeschriftung nicht eingestellt und müsste in Ihrem Fall hier ergänzt werden.
Genaue Infos habe ich nicht, aber es wird daran gearbeitet.