  • Beim berechnen eines Dachstuhls habe ich das Problem, dass ich keine "leichte" Glaswolldämmung im Bauteilkatalog finde.
    Glaswolle ist nur mit einer sehr hohen Rohdichte (150kg/m2) vorhanden. :cry:
    Ich möchte aber eine Glaswolle, z.B. Isover Uniroll mit einer Dichte von nur 20kg/m3 einbauen.
    Auch finde ich, dass die Gipsfaserplatte mit nur 800kg/m3 sehr leicht ist!?
    Fermacell z.B. hat doch 1180kg/m3! oder :question_mark:
    Müsste man da den Bauteilkatalog nicht noch erweitern?


    Eigene Bauteile kann ich ja keine erstellen, oder :question_mark:
    (Habe nur DC-Statik)

    Freundliche Grüsse
    Walter Stalder


    Ich bin ja nur ein armer Zimmermann,
    versauf mein Geld so gut ich kann......

  • Hallo,


    Lagenidentnummern können nur mit dem Baudatenprogramm angelegt und geändert werden. Mit der reinen DC-Statik kann man nur auf vorhandene Identnummern zugreifen.


    Wenn keine passenden zu finden sind, besteht die Möglichkeit ohne Dachflächenaufbau zu arbeiten. Dann kann die Summe der Last manuell eingegeben werden.


    Bitte verwechseln Sie nicht die Dichte mit der Last (Last/Bezug). Der Wert für das Feld Last/Bezug wird für die Eigenlastermittlung hergenommen. Diese Werte sind primär aus der Norm, teils von Herstellern.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG