Brandschutz bei Gebäudetrennwand in HRB

  • Hallo,
    ich plane gerade eine DHH wo an die Gebäudetrennwnd F90 gefordert wird.
    Mein Wandaufbau von außen nach innen:
    2x15mm Fermacell
    14cm Ständerwerk
    15mm OSB
    60mm Instalationsebene
    2x15mm Fermacell
    Frage:
    1. ist die Instalationsebene überhaubt nötig?
    2. Kann ich eine aussteifende Innenwand überhaubt an meine F90 Wand kraftschlüssig anschließen?


    Ich bin mir da nicht so sicher, evt. hat von euch jemand eine Idee.


    Danke
    MFG Schifter

  • hallo schifter
    meines wissens nach dürfen die wände nicht verbunden sein
    und für F90 brauchst du min 3schichten 15mm fermacell pro wand
    bei uns in der schweiz jedenfals
    hoffe dir geholfen zu haben

    ä so is!
    is ä so?
    äs ischt ä so.


    Mit freundlichen Grüssen DRE

  • schau bei Xella.de nach.
    Hier gibt's eine umfangreiche pdf für genau diese Aufbauten (F30/90-B, von Innen F30, von Aussen F90, und das je für beide Seiten). Der Aufbau hängt von von der Dämmung, der statischen Belastung und der Riegelstärke der Wand ab.
    Du kannst auch Gipsfaser, HD oder die Powerboard kombinieren, lt. Fermacell hast Du ca. 100 Variationsmöglichkeiten (HG.....).
    Für die Anschließenden Bauteile Wand, Dach u. Decke gibt's hierzu auch Angaben. Diese sollten mit der örtlich gültigen Bauordnung und der Brandschutznorm 4102 abgeglichen werden.
    Zu beachten ist der Brandüberschlag an den flankierenden Bauteile, also die Aussenwände und Dach, die durch die Gebäudetrennwand unterbrochen werden sollen (evtl. nichtbrennbare Bekleidung, Verfüllen der Hinterlüftung mit MF....). Zusätzliche Schichten wie Installationseben können dazugebaut werden, müssen aber nicht.... Du dafst keine Schwächungen und Durchbrüche (Dosen, Leitungen) in der eigentlichen Brandwand einbauen....

  • wenn du an dicke eisparen willst kannst du auch die HD platte verwenden
    so wie es RedGre auch schon erwähnt hat

    ä so is!
    is ä so?
    äs ischt ä so.


    Mit freundlichen Grüssen DRE

  • hallo schifter


    richtig es müssen 2sein so wie ich es geschildert hab ist es noch nicht zuläsig mit nur einer HD
    dachte Xella hätten dise test schon gemacht im kurs haten sie uns erwäht das das mit einer HD gehen sollte dem ist noch nicht so sorry :oops:

    ä so is!
    is ä so?
    äs ischt ä so.