Calcul toit avec chevrons

  • Bonjour Gaël,


    Je dois réaliser une charpente pour une maison de 6.30 m de large et 10.50 m de long.
    Il n est pas possible de mettre des poteaux sur la dalle.(voir fichier en PJ)
    J aurais voulu mettre des poteaux sous la panne faîtière et repris dans les moises mais on ne peux pas rajouter d'élément dans la position.
    J ai voulu supprimer la panne faîtière et mettre des mi bois avec assemblage boulonné mais çà m indique que les rondelles ne sont pas correctement définie(voir fichier 003 en PJ.
    De plus je ne suis pas certain de la résistance du mur sous sablière pour reprendre les efforts horizontaux


    Cordialement
    Bertrand Viry

    • Offizieller Beitrag

    Bonjour,


    Non, il n'est pas possible de mettre un poteau dans un fichier "Toit avec chevron" ou "Chevron simple". Pour justifier la section du poteau, il faut créer un fichier "Poteau" er récupérer les efforts de la panne sablière.


    Pour le problème de calcul avec les usinages boulonnés, il y a certainement une erreur avec le fichier paracon.txt. Je joins le fichier de correction qui doit être sauvegardé dans le répertoire de la base de données (Par défaut, sous C:\DHPDBA\). Il remplace celui existant.


    Sous le groupe d'entrée "Sablière, appuis", il est nécessaire de mettre une distance maxi entre appuis si elle ne porte pas sur le mur mais sur des poteaux. La distance sera égale à l'entraxe poteau le plus grand. Pour calculer plus précisément cette sablière, un fichier "Poutre/Panne" devra être créé.