Entraxe variable

  • Bonjour,


    Existe-t-il la possibilité de mettre des solives avec un entraxe variable? C'est à dire avec un entraxe évoluant entre un minimum (25cm par exemple) et un maximum (50cm par exemple). Les solives intermédiaires auraient alors un entraxe évoluant progressivement.
    Ceci permettrait de mettre des solives entre des murs non parallèles. Nous aurions alors, par exemple :
    - 1ère solive : entraxe de 30cm
    - 2ème solive : entraxe de 35cm
    - 3ème : 40cm
    - 4ème : 45cm
    - dernière : 50cm


    Merci d'avance.

    • Offizieller Beitrag

    Bonjour,


    Non, une telle fonction n'existe pas. La règle de répartition existante détermine un entraxe ou une entretoise régulière. Une fonction pourrait voir le jour à l'avenir mais pour saisir manuellement des entraxes libres. Par exemple :
    Distance 1 : 0.40
    Distance 2 : 1.00
    Distance 3 : 0.60
    Distance 4 : 0.55
    Distance 5 : 0.80
    etc...

    • Offizieller Beitrag

    Je vais faire remonter la demande. J'ai du mal à voir dans quel cas ce serait intéressant d'avoir une répartition progressive. Mis à part pour une raison esthétique, la logique constructive nous impose souvent d'avoir des entraxes réguliers pour supporter le panneau de revêtement. Je suis preneur de tout argument ou exemple dans lequel une telle fonction serait intéressante.

  • C'est intéressant dans un cas comme celui-ci :


    Il s'agit d'une toiture plate avec longueur variable des solives. Sur un critère stabilité, je vais calculer l'entraxe à avoir pour la longueur la plus importante. Puis je le ferai aussi pour une longueur moindre. Ceci afin d'optimiser le volume de bois.
    Si je garde l'entraxe minimum, je vais vite avoir des mètres de bois inutiles.
    Même chose si j'insuffle entre les gites. L'utilisation des entraxes minimum va augmenter le nombre de caissons à insuffler.
    Pour ce qui est des panneaux, l'utilisation d'OSB rainuré-langueté ne nécessite pas un entraxe régulier.


    Pour faire la pente du toit, j'ai soit le choix d'utiliser des cales de pente soit d'utiliser une isolation avec pente intégrée au-dessus de l'OSB.