HRB Horizontale Kräfte durch Wände abtragen/Zuganker

  • Hallo,


    für heute habe ich noch eine zweite Frage, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.


    Ich habe einige horizontale Kräfte, die auf mein Einfamilienhaus einwirken, z.B. auf den Drempel (durch die Sparren) oder auf die Giebelwand, wenn der Wind stark dagegen weht. Die müssen jetzt, soweit ich vermute, durch die Innenwände abgetragen werden.


    Wie wird sowas normalerweise gerechnet? Gibt es da einfache Verfahren, um die Tragfähigkeit des Hauses in der Hinsicht nachzuweisen?


    Und in dem Zusammenhang überlege ich momentan auch, wo ich überall Zuganker an den Holztafelbauwänden befestigen muss, gibt es auch da standardmäßige Berechnungen/Faustregeln/etc. ?


    Über Antworten oder vielleicht Hinweise, wo ich sowas nachlesen könnte, würde ich mich sehr freuen! :wink:


    Viele Grüße!

  • Hallo,


    was Sie hier ansprechen ist die Aussteifung eines Gebäudes. Meiner Meinung nach kann man nicht irgendwelche pauschalen Annahmen treffen sondern dies muss berechnet werden. Wir sind momentan dran die Berechnung der Gebäudeaussteifung in DC-Statik zu ermöglichen. Noch ist dies jedoch nicht möglich.


    Hier mal ein schneller Überblick der Berechnung:
    Zunächst müssen die Windlasten (nach Norm) auf den Außenwände ermittelt werden. Diese Flächenlasten werden dann als Linienlasten auf die Deckenränder aufgebracht. Die Deckenscheibe verteilt dann die Lasten auf die aussteifenden Wände. Nun hat man die horizontale Lasten der einzelnen Wände. Mit dieser Last werden dann die Nagelungen der aussteifenden Wandbeplankung nachgewiesen. Zudem werden die Kräfte an den Verankerungspunkten berechnet.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG