• Bonjour,


    J'ai réalisé le calcul d'une ferme sur deux poteaux. J' ai indiqué que ma structure était sur un appui A et un appui B.


    Le problème est que lors du calcul, j'obtient un message d'erreur me disant :"Il n'y a pas assez d'appuis dans le plan XoZ".
    A quel endroit le problème peut il être réglé ?


    En pièce jointe l'interface des appuis.


    Bien à vous

    • Offizieller Beitrag

    Bonjour,


    Il est difficile de répondre sans avoir la position. Cependant, il doit y avoir une articulation dans la structure ce qui empêche le calcul. Par exemple, s'il n'y a pas de lien entre l'entrait et le poteau, la structure n'est pas contreventée et l'assemblage entre le poteau et l'entrait est considéré comme étant une articulation.