Öffnungsbeschriftung Grundriss

  • In der Version 13 kann man neu die Infos zu der Öffnung im Grundriss anzeigen, finde ich sehr Hilfreich, Danke!


    Meine Fragen:
    Wenn ich mehrere Stockwerke habe möchte ich bei den Fensterhöhen die Effektive Kote haben, also auf 0.00 bezogen. In der Auswahl kann ich mich nur auf die Decken beziehen.


    Was sollen die mit den * versehen sind bedeuten? Z.B. OOeRi, OAnSe1, etc.

    • Offizieller Beitrag

    Habe ich das richtig verstanden, dass eine Höhe (Brüstungshöhe?) bezogen auf global 0 angegeben werden soll? Das wäre dann bei einem Fenster im OG ein Wert von zum Beispiel 3.5m?
    Das ist nicht möglich und ich verstehe auch nicht wofür das gut sein soll.


    Die Variablen mit den Sternchen funktionieren noch nicht, diese sind noch in Arbeit. Sie hätten wahrscheinlich gar nicht sichtbar sein sollen und sind uns nur "rausgerutscht".

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }

  • Genau das wäre mein Wunsch.


    Wenn sie einen Grundrissplan eines Architekten erhalten, haben sie die Fertigen Koten im Grundriss ersichtlich. So könnte ich diese ganz einfach kontrollieren und wenn nötig auch dem Architekten weiterleiten.

    • Offizieller Beitrag

    Hallo mj83,


    was Du vorhast, ist nicht üblich, aber möglich.
    Voraussetzung für Dein Vorhaben ist eine andere Methode, die Stockwerkshöhen festzulegen. Im Moment legst Du vermutlich das EG auf ±0,00 und das OG auf 2,80 m.


    Lege mal ein Gebäude an, in dem ALLE Stockwerke auf ±0,00 liegen, dann werden die Fensterhöhen so vermaßt, wie Dein Architekt es gerne hätte. Allerdings beginnen die OG-Wände bei der Eingabe dann nicht mehr bei ±0,00, sondern bei +2,80 m. Mit den Decken ist das im Prinzip genauso.


    Alternativ könntest Du bei der gewohnten Methode bleiben, und in Dicam einen Schnitt durch das gesamte Gebäude legen. Alle Höhenkoten im Schnitt beziehen sich auf die Nullhöhe.


    Es stellt sich auch die Frage, wer denn eigentlich die Rechenarbeit machen soll. Der Architekt hat auch einen Taschenrechner, und kann die Zahlen so kontrollieren, wie sie in Deinem Plan stehen. Der Kunde ist zwar König, und soll bekommen, was er wünscht, aber Du musst zusehen, dass Du mit dem geringsten Aufwand dort hinkommst.

  • Ich hatte da auch mal so einen Architekten. Der Hat darauf bestanden, dass die Höhenkoten von +-0,00 sind. (Frage mich für was das gut sein soll) Ich habe dann die Beschriftung händisch geändert. Bei 10 Öffnungen war das kein Aufwand. So oft kommt das auch nicht vor.


    Wenn alle gleich hoch sind kann man das auch im Schnitt nach bemassen.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

  • Bei uns ist dies eigentlich Standard, dass man die Höhenkoten ab 0.00 bezieht. Daher wäre es schön gewesen.


    Das mit den Stockwerken alle auf Null setzten wäre eine Idee aber entspricht nicht meiner Vorstellung.
    Eine zusätzliche Variabel wäre ideal :grinning_squinting_face: , oder wenn mein eine Rechnung einfügen könnte bei der variabel (Stockwerkhöhe), so dass er diese addiert. Dies wird wohl nicht möglich sein....