Fehler Einflußbreite Durchlaufträger

  • Erstellt man einen Durchlaufträger und wählt eine Verkehrslast von 2,0 KN/m,
    sollte doch die Belastung am Balken bei Einflußbreite 0,5 doch 1,0 KN/m sein. Bei mir wird dann eine Belastung von 0,5 KN/m angezeigt :question_mark:

    • Offizieller Beitrag

    Wie es aussieht wurde die Einflussbreite bei den Verkehrslasten zweimal verrechnet. Dadurch ist eine andere Verkehrslast entstanden. Mit der nächste Version wird das behoben sein.

    • Offizieller Beitrag

    Das eigentliche Problem ist schon seit längerem gelöst. Ich kann aber keine neue Version zur Verfügung stellen, weil das Programm zur Zeit eine Baustelle ist und Sie andere Probleme bekommen würden.

  • Hallo Haribo,


    wir haben an die Kunden die das Programm im Einsatz haben ein Faxmailing gesandt, um sie auf das Problem hinzuweisen.

  • Ich hoffe, die "Baustelle" ist bald fertig ist. Seit 1.7. gilt bei uns im Össiland nur mehr der EC5. Und hoffentlich kommt der gegenüberliegende Sparren (Sparren-, Pfettendach) auch gleich.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

    • Offizieller Beitrag

    Der gegenüberliegende Sparren kommt nicht als nächstes sondern das Stabwerk. Damit könnte man die Situation natürlich auch eingeben, aber nicht so komfortabel wie es mal mit dem Sparren- oder Pfettendach mal funktionieren wird.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }