Erstellt man einen Durchlaufträger und wählt eine Verkehrslast von 2,0 KN/m,
sollte doch die Belastung am Balken bei Einflußbreite 0,5 doch 1,0 KN/m sein. Bei mir wird dann eine Belastung von 0,5 KN/m angezeigt ![]()
Fehler Einflußbreite Durchlaufträger
-
-
Das sieht nach einem Fehler an. Wir schauen uns das an.
-
Wie es aussieht wurde die Einflussbreite bei den Verkehrslasten zweimal verrechnet. Dadurch ist eine andere Verkehrslast entstanden. Mit der nächste Version wird das behoben sein.
-
Hallo Herr Neumann
hat sich hier schon etwas getan


Hab mir jetzt die Demo-Version heruntergeladen und hier
besteht das Problem auch noch
-
Das eigentliche Problem ist schon seit längerem gelöst. Ich kann aber keine neue Version zur Verfügung stellen, weil das Programm zur Zeit eine Baustelle ist und Sie andere Probleme bekommen würden.
-
Das ist aber schade

Ich habe gedacht, daß das Programm schon verkauft wird,
wie wird das hier gehandhabt
-
Hallo Haribo,
wir haben an die Kunden die das Programm im Einsatz haben ein Faxmailing gesandt, um sie auf das Problem hinzuweisen.
-
Ich hoffe, die "Baustelle" ist bald fertig ist. Seit 1.7. gilt bei uns im Össiland nur mehr der EC5. Und hoffentlich kommt der gegenüberliegende Sparren (Sparren-, Pfettendach) auch gleich.
-
Der gegenüberliegende Sparren kommt nicht als nächstes sondern das Stabwerk. Damit könnte man die Situation natürlich auch eingeben, aber nicht so komfortabel wie es mal mit dem Sparren- oder Pfettendach mal funktionieren wird.
-
Mir kommen die Tränen. Mal sehen ob es Trauer- oder Freudentränen sind.