Guten Tag,
es geht mal wieder um die DFF.
Ich möchte ein DFF in der Dachausmittlung, unabhängig der Ziegel, in einer Dachfläche positionieren.
Dementsprechend habe ich in der Profileingabe dem Profil gar keine Dachflächenausführung , Ziegel und auch kein DFF zugeodnet.
Besteht dann überhaupt die Möglichkeit mit Hilfe eines Grundmaßes oder Höhenmaßes ein Fenster zu positionieren?
Momentan sehe ich nur die Möglichkeit der völlig freien Positionierung ohne ein Grund oder Höhenmaß festzulegen obwohl ich aber eine Bezugslinie wählen kann?
Oder ist dies einfach die falsche Vorgehensweise, das heißt wenn Fenster eingebaut werden sollen, dann gleich im Profil eingeben?
Eingabe von DFF
-
-
Zur Zeit geht die Eingabe über einen Abstand im Grund oder eine Höhe nur bei Verwendeung von Ziegeln oder über das Profil.
-
Hallo veedi,
für die völlig freie DFF-Eingabe habe ich im Dicam auf der nächstliegenden Sparrenoberkante einen Hilfspunkt in der richtigen Höhe erzeugt, den ich in der DFF-Eingabe als Bezugspunkt anklicken konnte.
-
Zitat von veedi
Oder ist dies einfach die falsche Vorgehensweise, das heißt wenn Fenster eingebaut werden sollen, dann gleich im Profil eingeben?
Hallo zusammen,
in diesem Zusammenhang hab ich schon länger folgendes Problem:
Ich geb´ meine DFF immer erst im Profil ein. Danach (nach Eingabe der Sparren) platzier ich die Fenster in der Dachausmittlung und lass das Tragwerk neu berechnen. Die somit erzeugten Wechsel waren jedoch noch nie an der richtigen Stelle. Sie werden immer ca. 15-20 cm zu hoch eingebaut. Mit Hilfe der Masskette aus dem Profil, schieb ich die Wechsel dann mit Dicam an den richtigen Platz und gut ist.
Ist das ein Programmfehler oder mach ich da was falsch. -
Mir ist in diesem Zusammenhang kein Programmfehler bekannt. Daher vermute ich, dass es sich hier um ein Missverständnis bei der Eingabe der Werte handelt. Schicken Sie doch mal eine Position mit einem 'falsch' platzierten Fenster an die Hotline und nennen uns alle eingegebenen Werte und die gewünschte Position des Fensters.
-
Hr.Neumann,
habe Ihnen soeben ein aktuelles Projrekt von mir zugemailt.
DHP-Version 12.04.05 -
Das Problem ist, dass Sie keine Innenverkleidung gewählt haben. Dies geht aber erst, wenn Sie oben bei 'Fenster als Bauteil erzeugen' auf 'erzeugen' stellen.
Dieser Punkt soll noch geändert werden, es soll auch eine Innenverkleidung verwendet werden können, wenn man das Fenster nicht als Bauteil erzeugen lässt. Im Moment muss man das aber noch einstellen. -
Ich will nachträglich die DFF-Auswechslungen von Schwalbenschwanz in abgesetzte Zapfen ändern. Welche Einstellungen muss ich ändern, damit das endgültig so bleibt? Nachdem ich einen Sparren im Querschnitt geändert habe, sind die meisten Schwalbenschwänze wieder da.
Mittlerweile habe ich das bei 11 Dachfenstern zum 3. Mal geändert, das sind ungefähr 3x 88 Verbindungen, die ich alle einzeln angeklickt habe.
Und die gelöschten Füllhölzer sind auch immer wieder da! [Blockierte Grafik: http://abbund-cad-service.de/smilies/angry2.gif] -
Gelöschte Füllhölzer werden immer wieder erzeugt. Beim Neuberechnen wird alles neu erzeugt, wie bei einer Neueingabe. Dass ein Holz gelöscht wurde, weiß das Fenster nicht.
Die Information, wie die Wechsel angeschlossen werden sollen, hängen am Fenster. Wenn also die Wechsel und Füllhölzer anders angeschlossen werden sollen, muss man das Fenster ändern.