Ich vermerke den Wunsch nochmals.
Man muss aber nicht zwangsläufig Lastübernahmen machen. Es kann einfacher sein das Stabwerk mit einer Einflussbreite zu berechnung. Bitte schauen Sie sich mal diesen Blogbeitrag an:
http://de.blog.dietrichs.com/2…stuebernahme-von-pfetten/
Beiträge von Andreas.Buck
-
-
Leider noch keine Neuigkeiten, aber ich vermerke nochmals den Wunsch.
-
"Pfetten, Koppelpfetten" können nicht verwendet werden. Nur "Sparren (Pfettendach)" und "Kehlbalken-, Sparren-, Pfettendach"-Positionen.
-
Danke für das Feedback. Ich nehme dies als Wunsch nochmals auf.
-
Solche Systeme können im Stabwerk berechnet werden.
-
Wir sind dran.
-
Hallo,
richtig, die Gewichte werden noch nicht richtig ermittelt. -
Hallo,
leider gibt es keine offizielle Tabelle mit den Daten. Man muss die Karte aus dem EC lesen. Wir haben uns die Mühe gemacht die Daten raus zu lesen. Da gab es wohl auch "Fehlinterpretationen". Leider können wir nicht alle Daten kontrollieren. Auch das Editieren vom Anwender ist nicht so einfach möglich.
Vorschlag: bitte listen Sie uns auf, für welche Gemeinden die falschen Referenzgemeinden bzw. falsche Schnee- oder Windlastzonen gewählt sind. Ggf. wäre eine kurze Begründung hilfreich. Wir prüfen dies dann und nehmen die Korrekturen vor. -
Ich würde die Gesamtbreite nehmen.
-
Hallo,
die Würth Daten befinden sich in einer reduzierten Datenbank. Leider haben wir vergessen, in dieser Datenbank die Beschlagsbibliothek hinzuzufügen. Beim Datenabgleich werden diese Daten komplett ersetzt - also erstmal gelöscht und dann sollten die aktuellen Daten neu eingespielt werden (die aber leider in dieser DB nicht vorhanden sind).
Um die Daten der Beschlagsbibliothek wieder einzuspielen, kann folgendermaßen vorgegangen werden:
- Datenaustausch (4 Stammdaten - 0 Datenaustausch) im Baudatenprogramm aufrufen
- Externe Datenbank wählen: es wurde ein Backup von ihrer Datenbank unter C:\DHPDBA\GER\GER\15_06 angelegt. Darin sind die Daten für die Beschlagsbibliothek enthalten. Wählen Sie diese Datenbank als externe Datenbank
- Klicken Sie den Button "Beschlagsbibliothek"
Nun ist die Beschlagsbibliothek wieder verfügbar. -
Die Wünsche sind bereits vermerkt. Aber ich werde diese nochmals zur Diskussion stellen.
-
Wenn mehrere Lastübernahmen gemacht werden, sollte man auf die gewählte Nordausrichtung achten, damit unterschiedliche Richtungen auch berücksichtigt werden. Aber solche Situationen wird man selten haben.
-
Hallo Themba,
Listenvorlagen haben die Dateiendung *.dt3 und können im Vorlageneditor bearbeitet werden. Dieser kann in der Projektverwaltung mit "4 Programme - 3 Dokumentvorlagen editieren" oder im Baudatenprogramm bei der Ausgabe (Button "Seite einrichten") gestartet werden.
-
Das ist richtig.
Die Nordausrichtung ist letztendlich nur für die Ausrichtung der horizontalen Lasten relevant. -
Hallo,
was Sie hier ansprechen ist die Aussteifung eines Gebäudes. Meiner Meinung nach kann man nicht irgendwelche pauschalen Annahmen treffen sondern dies muss berechnet werden. Wir sind momentan dran die Berechnung der Gebäudeaussteifung in DC-Statik zu ermöglichen. Noch ist dies jedoch nicht möglich.
Hier mal ein schneller Überblick der Berechnung:
Zunächst müssen die Windlasten (nach Norm) auf den Außenwände ermittelt werden. Diese Flächenlasten werden dann als Linienlasten auf die Deckenränder aufgebracht. Die Deckenscheibe verteilt dann die Lasten auf die aussteifenden Wände. Nun hat man die horizontale Lasten der einzelnen Wände. Mit dieser Last werden dann die Nagelungen der aussteifenden Wandbeplankung nachgewiesen. Zudem werden die Kräfte an den Verankerungspunkten berechnet. -
Hallo,
in unserem Support-Blog befindet sich eine Beschreibung der Nordausrichtung:
http://de.blog.dietrichs.com/2012/04/nordausrichtung/
Wie darin erwähnt, muss dies nicht wörtlich genommen werden. Ich würde die Sparren in der unteren Dachfläch mit 0° annehmen und die Pfetten dann entsprechend mit 90°.
-
Hallo!
Hier ist momentan noch nichts angedacht. Aber auch Stahlprofile haben eine gewisse Weichheit. Ich nehme dies als Wunsch auf.
-
Hallo Linus,
im Stabwerk bieten wir unterschiedliche Eingabevarianten an und denken eigentlich, dass die Eingaben soweit klar sein sollten (Knoten-Achseneingabe, parametrische Stabwerke (mit Stabwerkskontur) und manuelle Bauteileingabe (mit Stabwerkskontur).
Einen Überblick findet man auch auf unserer Homepage: http://www.dc-statik.com/de/ueber-dc-statik/stabwerk/Natürlich kann es bei den unterschiedlichen Eingaben die ein oder andere Schwierigkeit bei nachträglichen Änderungen ergeben. Für uns wäre es hilfreich, wenn Sie mit uns dies besprechen, damit wir hier weitere Verbesserungen machen können.
-
Leider nein.
-
Hallo Linus,
Sie haben recht, Gundersdorf liegt in der Zone 3 und sollte daher die Referenzgemeinde Stainz haben.
Aber da Gundersdorf an der Zonengrenze liegt, sollte die Schneezone 2/3 stimmen.