Beiträge von Andreas.Buck

    Hier noch Informationen, wie unser Programm rechnet:


    Beim Schwingungsnachweis, zumindest beim erweiterten, der ja nach DIN gefordert ist, wenn die quasi-ständige Durchbiegung > 6mm ist, oder nach EC5, wenn die erste Eigenfrequenz > 8Hz ist, schlägt meist die Schwingbeschleunigung zu, die auf 0,1 m/s² begrenzt ist. Bei diesem Teilnachweis geht aber keine Steifigkeit ein. Der Anwender kann also den Querschnitt erhöhen, ohne das sich dies auswirkt.


    Selbstverständlich berücksichtigen wir beim Nachweis die Querbiegesteifigkeit der Decke einen Estrich, wenn einer vorhanden ist. Hier wird bei uns ein fixer Wert angesetzt (unterer Grenzwert 16.000 N/mm², ist der Anhydrit). Die modale Dämpfung bei Holzbalkendecken ist abhängig vom Deckenaufbau: Ohne Estrich: 0,01 Mit Estrich: 0,03

    Hallo carver,


    ein *.plf ist ein Plan und eine *.pla ist eine Planablage. Diese muss also in einen Plan über "1 Datei - Ablage einfügen" im Planprogramm in einen Plan eingefügt werden.

    Hallo Linus,


    die Festigkeitswerte kann man im Nachweisdokument sehen. Außerdem kann man im Bauteilkatalog in der Gruppe "Vollholz nach DIN/EC/SIA" die Werte einsehen, wenn auf den Browserbutton bei "Statikmaterial" klickt.


    Rechnet das andere Programm mit exakt den gleichen Lasten, der gleichen Norm und dem gleichen System?

    Hallo Linus,


    fehlt nur dieses Bild? Erscheint das Bild, wenn du wiederholt auf das Eingabefeld klickst? Wähle mal ein anderes Eingabefeld und geh dann wieder zurück. Wird das Bild nun dargestellt?


    Handelt es sich um eine Betaversion oder um eine 8.04 von DVD?

    Die Flächenlast direkt einzugeben würde wenig sinnvoll sein, da die Last auf dem Stab von der Einflussbreite abhängt. Also müsste man hier auch noch die Einflussbreite bestimmen.


    Ich kann den Wunsch ja mal weiter geben, aber ich kann nicht versprechen, was daraus wird.

    Hier muss man aufpassen, welchen Wert der Beschlagshersteller zur Verfügung stellt, also ob er char. Werte oder Designwerte in seinen Tabellen hat. Dementsprechend muss man dann die Werte noch umrechnen.

    Hallo proell,


    bitte verändern Sie in der Dachausmittlung die Genauigkeit der Dachausmittlung unter 1-7-7 Grenzwerte. Gehen Sie dazu alle 9 Stufen durch und berechnen Sie immer wieder das Dach neu. Falls das kein Erfolg hat können Sie das Projekt an den Support schicken.

    Hallo Linus,


    die Lasten können nicht einfach zusammengezählt werden, sondern müssen kombiniert werden:


    Ed = 1,35 * 4,05kN + 1,5 * 5,4kN = 13,57kN


    Um aber genau zu sagen, wie die Kombination aussieht, bräuchten wir das Statikprojekt. Bei Bedarf können Sie dieses an den Support schicken.