Auflagerlasten

  • Servus


    Ich habe einen neuen Fred eröffnet, da das nicht ganz zu den Lastpfeilen gehört.


    Beim kurzen Nachweis werden die größten Bemessungsauflagerkräfte angegeben.
    Kann ich diese Werte einfach nehmen um einen Stützenschuh zu wählen?
    Wenn diese Werte Pfettenauflager sind kann ich diese Werte einfach den Baumeister geben damit er seine Auflager berechnen kann?

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

    • Offizieller Beitrag

    Das sind genau die Werte, die ich gestern mit Designwerten bezeichnet habe. Diese Werte sind die mit Kmod umgerechneten charakteristischen Auflagerwerte für kurze und ständige Belastungsdauer.
    Genau diese Werte können Sie für die Wahl der Stützenschuhe verwenden, wenn die Tabelle für den Beschlag Werte für die verschiedenen Belastungsdauern angeben.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }

  • Langsam verstehe ich das ganze, denke ich.
    Nur stimmt es nicht ganz das man die char. Auflagerwerte einfach mit einem Kmod umrechnet.
    Die Bemessungsauflagerkräfte sind laut Norm die Rd Werte.
    Und die berechnen sich aus den Rk (charak. Auflagerw.) x Gamma (Sicherheitsbeiwert).
    Ist das soweit richtig?


    Wenn ja, könnte man im Nachweis nicht die Abkürzungen (Rd und Rk) in Klammer zuschreiben z. B. Bemessungsauflagerkräfte (Rd) und wie man zu dem Gamma-Wert kommt.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

    • Offizieller Beitrag

    Rd und Rk könnten wir noch in das Dokument schreiben.


    Die Umrechnung passt noch nicht ganz. Ich habe jetzt meine Unterlagen nicht greifbar und habe die Formel nicht im Kopf. Am Montag kümmere ich mich darum.

    • Offizieller Beitrag

    Ich habe jetzt mal meine Notizen bemüht und demnach müsste man die charakteristischen Auflagerkräfte mit (Kmod/GammaM) multiplizieren.
    Ich bin aber kein Statiker und daher sollte das mit Vorsicht gesehen werden. Unser Statiker ist gerade nicht greifbar, sonst hätte ich ihn noch gefragt.

  • Das kann fast nicht sein.
    Wenn man kmod (z. B. 0,80)/ GammaM (z. B 1,30) rechnet kommt ein Wert unter 1 raus (in dem Fall 0,615...)
    Wenn man diesen Wert mit Rk multipliziert kommt ein noch kleinerer Wert raus, dabei ist der Rd Wert immer Höher als Rk.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

  • Ich hab die Formel gefunden!


    Rd= (Rk*kmod)/GammaM


    Jetzt frag ich mich warum der größte Bemessungswert größer ist als der charakteristische?

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

  • Beantwortet meine Frage aber nicht warum der Bemessungswert größer ist als der charakteristische. Nach der Formel kommt etwas anderes raus.


    Beispiel:


    charakteristischer Werte g= 4,05 p=5,40 zusammen 9,45kN


    Nach der Formel kommt dann 6,048kN raus (bei kmod 0,80; Gamma 1,25 für Gl24)


    Bemessungskraft laut Nachweis: 13,57kN
    Ich kapier das ganze nicht!

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

  • Hallo Linus,


    die Lasten können nicht einfach zusammengezählt werden, sondern müssen kombiniert werden:


    Ed = 1,35 * 4,05kN + 1,5 * 5,4kN = 13,57kN


    Um aber genau zu sagen, wie die Kombination aussieht, bräuchten wir das Statikprojekt. Bei Bedarf können Sie dieses an den Support schicken.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG
    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau


    Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

  • Aha!! Jetzt geht mir ein Licht auf. Das sind die Gamma-Werte (Gamma Sup) der Lasten 1,35 für ständige Last und 1,50 für veränderliche Lasten. Dann ist das auch der Wert den man dem Baumeister für die Auflager weiter geben muß, richtig?

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

  • Das sind im Grunde die Werte für Beschläge und Verbindungsmittel. Hier muss aber wieder die Lasteinwirkungsdauer beachtet werden.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG
    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau


    Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

  • Dann rechnet man (char. Wert Befestigungsmittel * kmod)/ GammaM und der Wert sollte dann größer sein als der Bemessungswert beim Nachweis.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

  • Hier muss man aufpassen, welchen Wert der Beschlagshersteller zur Verfügung stellt, also ob er char. Werte oder Designwerte in seinen Tabellen hat. Dementsprechend muss man dann die Werte noch umrechnen.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG
    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau


    Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.