Hallo,
gibt es für BMF-Balkenträger irgendwelche Vorschriften, wie breit der Schlitz sein darf? Das Blech des Trägers hat eine Stärke von 6mm. Ich frage mich, ob man hier mit 12mm schlitzen darf?
Schönen Dank schonmal für eure Antworten...
Hallo,
gibt es für BMF-Balkenträger irgendwelche Vorschriften, wie breit der Schlitz sein darf? Das Blech des Trägers hat eine Stärke von 6mm. Ich frage mich, ob man hier mit 12mm schlitzen darf?
Schönen Dank schonmal für eure Antworten...
Soweit mir bekannt ist sollten die Bleche genau in den Schlitz passen, das heist 6mm Schlitz. Bei 12mm also bei doppelter Schlitzbreite sitzt der Träger eventl. zu locker.
http://strongtie.de/page302.aspx?recordid302=172
hier müsste es auch genaue Einbauvorschriften geben (normalerweise in der abZ) Seite 12 Pkt. 4.4 max Schlitz= 8 mm!
edit:
Streng genommen darf der BT nur eingebaut werden, wenn eine gültige abZulassung vorliegt. Die hier verlinkte ist schon abgelaufen (Feb. 2008), also müsste vor dem Einbau eine gültige (verlängerte) angefordert werden.
Ich glaube, die Zulassung wird nicht verlängert, da muss ein Einzelnachweis gemacht werden.