Hallo zusammen
Habe ein Problem bei einem BVH mit Aufdachdämmung
Ist es möglich einen Kehlsparren der auf einer Dachseite in Lage 0
und auf der anderen DS in lage 2 liegt zu konstruieren.
Hallo zusammen
Habe ein Problem bei einem BVH mit Aufdachdämmung
Ist es möglich einen Kehlsparren der auf einer Dachseite in Lage 0
und auf der anderen DS in lage 2 liegt zu konstruieren.
Hallo Proell,
siehe Bild.
m.f.G.
Erich
Ja das ist mir bekannt.
Ich brauch aber den Kehlsparren im Schnittpunkt Lage 0 HD+Lage2WD
hier hilft nur noch das manuelle verschieben im Dicam. Die bessere Möglichkeit wäre gewesen (dafür ist es jetzt aber schon zu spät, Du bist ja schon fast fertig mit dem BV) die Lagen gleich richtig zu definieren, dass deine jetztige Lage 2 der Lage 0 in der Dachflächenausführung entspricht.
edit: Beachte, falls Du's in Dicam richtest: sobald irgendeine Eingabe eine Neubrechnung (evtl. auch Schifteranschluß) auslöst, ist dein Kehlsparren wieder da wo er urspünglich eingegeben wurde. Das Sicherste ist hier die Kehlsparren einer anderen MOS zuzuweisen (und evtl. sogar eine ander Stabart zuweisen) dann werden diese nicht mehr bei der Neuberechnung berücksichtigt und die neue Position bleibt immer erhalten.
Sorry !
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !
Gruß
Erich
Danke
Hab es in Dicam verändert
Hat super funktioniert
Zitat von RedGre
edit: Beachte, falls Du's in Dicam richtest: sobald irgendeine Eingabe eine Neubrechnung (evtl. auch Schifteranschluß) auslöst, ist dein Kehlsparren wieder da wo er urspünglich eingegeben wurde. Das Sicherste ist hier die Kehlsparren einer anderen MOS zuzuweisen (und evtl. sogar eine ander Stabart zuweisen) dann werden diese nicht mehr bei der Neuberechnung berücksichtigt und die neue Position bleibt immer erhalten.
Vielleicht ändert sich das ja auch mal in nächster Zeit das man Stäbe im Dicam verschieben Kopieren usw. kann und die bleiben dann nach einer Neuberechnung im DTW so erhalten wie im Dicam geändert wurde.
Das ist leider nicht so pauschal möglich. Wenn man zum Beispiel Sparren parallel zur Traufe verschiebt und man macht im Dachtragwerk eine Neuberechnung passiert gar nichts. Wir müssten also ganz genau analysieren, was in DICAM gemacht wurde und dann je nach Situation die Dach-Eingabedaten löschen oder nicht. Das ist ein großer Aufwand, den wir so schnell nicht betreiben werden.
Ich dachte mir das so wie bei den Abschnitten
Automatische Abschnitte verlängern sich nach einer Neuberechnung manuell eingegebene nicht.
So dann auch bei den Stäben die im Dicam verschoben oder Kopiert werden.
Die werden dann auch nicht mehr berücksichtigt nach einer Neuberechnung
"richtig" war hier nicht im Sinne von richtig und falsch gemeint. In diesem Fall hätte eine andere Dachflächenausführung -für die Kehlsparrenlage- besser gepasst, für die Schalungsausklinkung dann evtl. nicht. Hier muß man eben abwägen was einem wichtiger ist, oder was manuell besser zu lösen ist.