neu verbinden

  • Hallo,


    ich habe die UK der Wand in der die Stützen sind nachträglich nach unten verschoben. Sollte man jetzt nicht mit "neu verbinden" die Stützen wieder an die Fußpfette anschließen können? Die Zapfen wurden nicht automatisch sonder mit der Funktion Zapfen erzeugt.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

    • Offizieller Beitrag

    Eigentlich hätte die Verbindung gleich bestehen bleiben müssen. Dass es jetzt mit Neu verbinden auch nicht mehr funktioniert, scheint das selbe Problem zu sein. Ich muss das von der Programmierung untersuchen lassen.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }

  • Wenn man die Zapfen am Pfosten löscht bleiben die Löcher! Man muß diese dann extra löschen um neue Zapfen erzeugen zu können.


    Danke Hr. Neumann.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

    • Offizieller Beitrag

    Wir können nicht mit Sicherheit sagen, wie es zu diesem Problem kam, da wir nicht Ihre ganzen Schritte kennen.
    Das verbinden funktioniert nicht, weil beide Stäbe noch ihre Anschlussverbindung haben (Pfette die Zapfenlöcher und Pfosten die Zapfen). Das Programm hat somit noch eine Verbindung und erzeugt daher keine Neue. Wenn Sie die Zapfenlöcher löschen, bleiben die Zapfen erhalten und Sie können neu verbinden.
    Die Frage ist, wie es zu dieser Situation kam. Wir vermuten, dass Sie das Stockwerk nach untern verschoben haben und danach die Kniestockwände wieder höher gemacht haben. In diesem Fall hätte die Pfette mit einem bestimmten Abstand außerhalb der Wand gelegen. Je nach Einstellung Ihres Grenzwertes für die Suche außerhalb der Wand hat dann die Pfette evtl. zu weit weg gelegen und daher wurde der Pfosten nicht automatisch verlängert.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }

  • Danke Herr Neumann.


    Es stimmt die Wandhöhe mußte ich nach der Verschiebung ändern. Werde den Suchbereich vergrößern.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!