Bonjour,
Les perçages de 6 mm ne sont pas visibles dans la charpente. Est-il possible de remédier à cela ?
Cordialement,
Alain
Bonjour,
Les perçages de 6 mm ne sont pas visibles dans la charpente. Est-il possible de remédier à cela ?
Cordialement,
Alain
Alain,
dans charpente, 6-1-02 et dans Dicam 3-1-02 tu peux entrer le diamètre minimum pour la visualisation des percages. Veux utilizer pour example "0,001 m" ici.
Meilleures salutations,
Jens Krause