  • Hallo an alle,


    wir haben uns ein kostenloses Statikprogramm von Schaffitzel (Top1online) heruntergeladen. Dort taucht bei Pfetten die Frage wegen seitlicher Stütze auf. Kann ich einen Sparren oder eine eingezogene Decke zwischen den Pfetten als seitliche Stütze rechnen?
    Bitte um genaue Erklärung, vielen Dank und gute Arbeit

  • Hallo klamsi,
    eine seitliche Stützung an einer Pfette kann zum Beispiel ein Strebenbock sein.
    Eine Abstützung kann auch durch eine Wand erfolgen wenn die Last auch weitergetragen werden kann.
    Man kann eine Pfette seitlich auch über die gesamte Länge als gestützt ansehen wenn eine Scheibe in der Kehlbalkenlage eingebaut wird. Die gibt dann die Horizontallasten aud die Giebelwände weiter.
    Du kannst dies natürlich auch über einen entsprechenden Sparren herstellen, musst dir aber dann überlegen wie du die Lasten anschließen willst.
    (z.B. 2 Sparrenpfettenanker waagerecht werden wohl kaum reichen und wie geht es dann im Drempel weiter?)
    Man muss sich eine statisches System überlegen und dann das System im EDV-Programm entsprechend eingeben.


    Gruß Enrico

  • Hallo klamsi,


    mit der Abfrage der seitlichen Abstützung wird das statische System und die Bemessung der Pfette geklärt (Biegung in eine Richtung -z- oder Doppelbiegung).


    Sind ausreichend Giebel- bzw. Querwände oder Grate und Kehlen vorhanden, dann kannst Du die seitliche Biegung vernachlässigen und die Berechnung bzw Bemessung wird einfacher. Bei hohen Drempeln zum Beispiel, tun sich die Statiker schwerer und fangen an Drempelstytzen u.ä. zu berechenen.


    Aber ich glaube für die Gebäudeaussteifung ist fast ein Semester vorgesehen , ängstliche Statiker tun hier etwas mehr

  • das Schlagwort wäre "Kippen" nach alter 1052. Darüber braucht man sich aber erst Gedanken machen:
    bei schlanken Querschnitten (ab einem Seitenverhältnis H/B > 4).