verkürzung Stab nach Maschinenübergabe

  • Guten Morgen,


    Bei folgendem Bauwerk ist uns aufgefallen das der Abschnitt des Stabs nach der Übergabe nicht mehr korrekt ausgeführt wird.
    Im Programm hat der Stab eine Länge von 1,30m nach der Maschinenübergabe nur noch 1,08m.
    Im Einzelstab ist kein weiterer Abschnitt.
    Unser Wandbau hat jetzt gesagt das dieses Problem des Öfteren schon aufgefallen ist aber nichts geredet wurde. :roll:


    Angehängt das Bauteil sowie die Einstellungen der Übergabe.

  • Oh danke schonmal!
    Der Stab wurde durch den HRB eingegeben und die Ausnehmung wurde über Verschneidungssätze in Dicam erzeugt.
    Haben für diese Ausnehmungen ein Bauteil im HRB das dann diese Ausklinkungen und Löcher für die Elektro Installationen erzeugt.


    Ist nur bei Ständern die einen schrägen abschnitt haben bei winklig geschnittenen Ständern wird die Ausnehmung erzeugt mit selben Einstellungen.


    Kann, falls es nötig ist auch das ganze Projekt hier hochladen.

    • Offizieller Beitrag

    Aus einem mir rätselhaften Grund wird die Ausnehmung als Zapfenloch stirnseitig übergeben und deshalb legt Hundegger fälschlicherweise einen Abschnitt dort hin. Das gebe ich in die Programmierung.


    Wenn man aber in der Liste der Werkzeuge für die Ausnehmung die "Tasche 3D" über die Zapfenlöcher verschiebt, dann wird die Ausnehmung als Tasche 3D übergeben und die Länge stimmt.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }