Unterdach Schalung und Beplankung

  • Bei der automatischen Belegung der Dachfläche ist die Vordachschalung dünner als die Unterdachplatte. Erzeugt werden die Platten oben bündig. Was kann ich machen das die Vordachschalung auf dem Sparren liegt?

  • Hoi Pius, du könntest 2 Lagen eingeben (-1 und -2) -1 so dick wie die Schalung und -2 die Unterdachplatte minus die Lage -1. Die Schalung gibst du auf -1 ein (wird oben bündig angelegt, die UD Platte auf -2, auch die wird oben Lage -2 bündig und ragt in die Lage -1 hinein.


    Also Vordachschalung (-1) = 19mm
    Unterdach (-2) = 25mm - 19mm


    Lg bruno

    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie

    • Offizieller Beitrag

    In jedem Fall muss man zwei Einstellungen machen. Einmal für die Schalunsglage und einmal für die Unterdachplatte.


    Man kann die Schalungsberechnung beliebig oft aufrufen und mal die eine Lage und mal die andere Lage berechnen.


    Wenn man die zwei Einstellungen aber schon der Dachflächenausführung zugewiesen hat, dann braucht man nur die Funktion 5-05 Neu berechnen auf zu rufen. Dann werden alle Lagen der Dachfläche(n) auf einmal automatisch berechnet.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }