Ermittlung Trauflattenabstand

  • Hallo,
    ich habe mal eine allgemeine Frage zur Ermittlung des Trauflattenabstands. Bei winkligem Abschnitt alles kein Problem.


    Vorgaben:
    Lotschnitt
    2,5cm starkes Stirnbrett vor den Sparrenköpfen
    2,0cm starke Ortgangplatten auf dem Stirnbrett
    31cm von Ok. außen Ortgangplatten bis 1Latte = 7cm Rinneneinlauf


    welchen Abstand hat die erste Latte vom Traufpunkt?
    Giebt es dafür eine Eingabemöglichkeit?

    • Offizieller Beitrag

    Der Abstand wird immer am unteresten Punkt auf der Oberseite der Lage unterhalb der Lattungslage gemessen. Damit ist das eindeutig definiert. Da ich nicht weiß, wie Sie Ihre Lagen definiert haben, kann ich es nicht bezogen auf Ihr Beispiel sagen.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }

  • In diesem Fall habe ich auf dem Sparren eine 3cm Konterlatte und 3cm Dachlattung.
    Meine Vorgaben für diesen Bau sind:
    Meyer-Holsen Flachdachziegel
    Das Maß von der ersten Latte bis außen fertig Stirnbrett 31cm (genau unter dem Ziegel gemessen) damit habe ich dann 7cm Rinneneinlauf.
    Denn Ziegeldecklänge 38cm


    Die einfachste Möglichkeit für mich ist bisher diesen Punkt 1:10 aufzuzeichnen.

  • Hallo Jolzbauer!
    Das kannst du doch mit der Hilfsgeometrie im Profil Malen!

    Mit freundlichen Grüßen,
    Michael Bunz
    Dietrich's AG Betatester
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie

  • Hallo Holzbauer


    es geht noch einfacher. Stelle bei 2-1 die Lienenausführung auf Lotrecht.
    Bei 5-1 Ziegeleingaben gibst du im Feld Dachlattenzugabe folgende Formel ein: 0,045/cos45 (0,045 = Gesamtdicke der Blende, 45 = Dachneigung)
    Dann sollte alles stimmen. Lasse dich aber nicht durch das Bild des Traufbohlens in die irre führen, sondern messe es nach. Da wir deine spezielle Situation nicht kennen und dadurch auch nicht darstellen können, vereinfachen wir die Darstellung mit der Traufbohle.

    Mit freundlichen Grüßen,
    Matthias Schwarz


    Leiter Vertrieb Industrie & Key Account
    Head of Sales Industry & Key Account


    Dietrich's AG | 3D-CAD/CAM für den Holzbau



    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie und Holzbau - Statik


    Wie? Sie sind nur ein kleiner Betrieb und suchen nur ein einfaches Abbundprogramm ? Selbstverständlich führen wir auch einfache Abbundprogramme in unserer Produktreihe.

  • Hallo.
    danke für die Antwort. Auf solch eine Einstellmöglichkeit hatte ich gehofft.
    Allerdings taucht bei dieser Lösung bei mir das Problem auf, daß die 4,5cm waagerecht gemessen an der Traufbohlenunterkante stimmen. Dieses Maß müßte ich aber an der Oberkante haben, weil ja da auch der Ziegel aufliegt.

  • Hallo Herr Holzbauer


    Ok sie wollens ganz genau, sprich auf den letzten Millimeter wissen.
    Ich glaube zwar, dass diese geringe Neigungsänderung der Ziegel zur Normallage keine Rolle spielen sollte, aber sie können die natürlich noch in ihre Einstellungen einbauen.
    Ich wollte gerade eine Formel erstellen habe jedoch gemerkt dass es sich hierbei um einen neigungsunabhängigen Wert von 1,36 mm handelt. Also verringern sie das 1. Lattmaß um 1,4 mm und alles ist gut, oder vergrößern sie bei der Rechnung den Aufbau um 1 mm und es passt auch.


    Ich frage mich nur ob der Dachdecker auch einen Meter hat, der sogenau messen kann

    Mit freundlichen Grüßen,
    Matthias Schwarz


    Leiter Vertrieb Industrie & Key Account
    Head of Sales Industry & Key Account


    Dietrich's AG | 3D-CAD/CAM für den Holzbau



    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie und Holzbau - Statik


    Wie? Sie sind nur ein kleiner Betrieb und suchen nur ein einfaches Abbundprogramm ? Selbstverständlich führen wir auch einfache Abbundprogramme in unserer Produktreihe.

  • Ich frage mich sowieso was das mit dem Pfannen soll. Das genaue Maß nehmen unsere Leute an der Baustelle. Oft tendiert es doch ein wenig, weil sie z.B. die Knaggen fürs Gesimse anders ansetzen, weil es sich an der Baustelle halt verhält. Sprich, der Maurer hat um ein paar cm den Verblender nicht hoch genug gezogen, somit wird die Knagge tiefer angesetzt und der Dachüberstand wird um ein paar cm größer. Und schon passt das ganze, was ich am PC berechnet habe nicht mehr. Und außerdem geben wir hier einfach halber das Holz in vollen Maßen an (habe ich auf der Baustelle noch nicht erlebt das es so ist)

  • Nein, da haben wir uns falsch verstanden!
    es geht mir nicht um 2mm!
    Wenn ich es nach ihren Angaben einstelle, ist der Abstand von OK.Keilbohle bis 1Latte 31cm, +1/2mm, perfekt!
    Aber die Oberkante der Traufkeilbohle steht nicht 4,5cm waagerecht über den Sparrenlotschnitt, sondern ca. 8,5cm.
    Bei der Keilbohlenunterkante beträgt das Maß 4,5cm.
    Oder habe ich etwas falsch eingestellt.