• Hallo zusammen,
    aus Gründen einer schlanken Optik soll der Ortgang mit einer 65 cm
    auskragenden Sperrholzplatte ohne Unterstützung ausgeführt werden.


    Wir haben an eine Wisa Spruce mit 39 mm Stärke gedacht. Der Statiker
    möchte 39 mm Kerto Q. Die Berechnung (Einfeldträger mit Kragarm) dürfte
    nicht das Problem sein. Wie bekomme ich die Statischen Werte des Sperrholzes in das Programm (fmk= 20 MN/m2 und E= 4000 MN/m2)?

  • Hallo,


    Statikwerte (Festigkeitswerte) können vom Anwender leider nicht eingegeben und verändert werden. Bei der Bemessung von Platten spielt auch die Ausrichtung der Platte (parallel, senkrecht) eine Rolle. Das wird momentan von der DC-Statik noch nicht abgedeckt. Ich werde den Wunsch mit der Entwicklung besprechen.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG
    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau


    Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

  • Hallo Herr Bräutigam,


    danke für die Info. Die Sache mit der Plattenrichtung ist schon klar.


    Der Statiker hat halt auch in die Trickkiste gegriffen und anstelle Kerto Q
    mit NH C22 gerechnet.