Wenn man einen Sparren für ein Hausdach rechnet, dann sind die Durchbiegungswerte im Feld und am Kragarm vorgegeben. Sind das "empfohlene " Werte oder sind sie unbedingt einzuhalten und zählen zum Stand der Technik. In der alten DIN hat man im Feld mit L/300 gerechnet und konnte z.B bei einem Schuppen mit l/200 rechnen.
Welchen Durchbiegungswert wäre mit dem Eurocode 5 bei einem Schuppen anzusetzten. ??
Durchbiegung von Sparren
-
-
Hallo Herr Kuhl,
im EC5 sind die max. zulässigen Durchbiegungen Vorschlagswerte. Die im Programm verwendeten Werte sind die empfohlenen Werte. Man darf diese aber abändern.
-
Zitat von Andreas Bräutigam
Hallo Herr Kuhl,
im EC5 sind die max. zulässigen Durchbiegungen Vorschlagswerte. Die im Programm verwendeten Werte sind die empfohlenen Werte. Man darf diese aber abändern.
Dann noch mal eine Zusatzfrage : Wie würden sie denn bei einem Schuppen die Durchbiegung ansetzten. Wäre es sinnvoll die Werte so zu verändern das man die tatsächliche Durchbiegung, die ja bei der Bemessung angegeben wird , dann mit l/200 (nach alter Weise ) hat.
Also bei einem 4 m Sparren 2 cm Durchbiegung ?
Gruß
R.Kuhl -
Das ist letztendlich Ihre Entscheidung. Die Norm macht Empfehlungen, von denen jedoch abgewichen werden darf. Meines Wissens gibt es für Schuppen keine Empfehlungen. Wenn hier die Anforderungen nicht so hoch sind, können sicherlich die max. zul. Durchbiegungen erhöht werden. Im Zweifelsfall sollten Sie das mit dem Bauherrn besprechen und von ihm eine Bestätigung verlangen.