Brandschutzklasse

  • Ein BSH- Träger hat keine "Brandschutzklasse" . Er kann jedoch "heiß" bemessen werden, um Nachweis der Tragfähigkeit für den Brandfall zu erfüllen. Wenn also eine Feuerwiderstandsdauer festgelegt ist(z. B. F30 = 30min), kann man entweder mit der Methode der Bemessung mit
    - reduzierten Querschnitt oder
    - reduzierten (Festigkeits)Eigenschaften
    die Tragfähigkeit nachweisen.
    (Kleine Fausregel für die Vorbemessung: 80% Auslastung der Spannungen(nicht der Gebrauchstauglichkeit!) des Querschnitts bei der Normalbemessung erfüllt fast immer einen F30- Nachweis)