Fenster- und Türenbreite plus Luft

  • Moin Kameraden,


    bei der Fenster/Türeneingabe im Grundriss kann man in der Eingabemaske so herrlich viel Einstellen.
    Bei "Information" habe ich mir eine Beschreibung reingeschrieben sowie den U-Wert eingetragen. In "Rohbauöffnung" Breite/Höhe sowie eine Einstellung für Luft vorgenommen, und in Konstruktion die Dreh-und Anschlagsrichtungen eingestellt.
    Nachdem im dann die Fenster/Türenliste zurechtgebastelt habe was ich sehen möchte, stellte ich fest was ich nicht sehe.


    1. Wo kann ich einschalten das ich den U-Wert sehe.
    2. In der Beschreibung stand wie gewollt zwar mein Text, aber nicht die Anschlagsrichtungen etc. Diese wird nur erzeugt wenn ich in der Grundrisseingabe das Feld frei lasse.
    3. Die Breiten und Höhen waren die Lochmaße. Aber in einer Türen/Fensterliste brauche ich das Fertigmaß!


    Wo habe ich vergessen einen Hacken zu setzen?
    Vielen Dank.


    Mit freundlichem Gruß
    Hobelschieber

    • Offizieller Beitrag

    1.
    Wo ist denn der U-Wert eingetragen? Die Bezeichnung kommt in der Liste in das Feld 'Bezeichnung' und die Beschreibung kommt in das Feld 'Beschreibung'.


    2.
    Das habe ich nicht verstanden.


    3.
    Es werden die eingegebenen eingegebenen Maße ausgegeben und das ist hier das Rohbaumaß. Mit der Version 12 wird das Fertigmaß eingebbar sein und wird damit auch in der Liste erscheinen.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }

  • Moin,


    1. Ich habe den Wert in die Spalte eingetragen wo "Uw-Wert gesamtes Fenster" steht.


    2. Wenn ich im Grundriss 4-7-1 anwähle und dann auf "Information-Beschreibung" einen Text einfüge erscheint dieser auch in der Liste. Soweit so gut. Lasse ich dies Spalte frei, erscheint in der Liste z.B folgende Text "Rechteck-Tür Drehtür, DIN links". Diese Einstellungen habe ich in der Konstruktion ja angegeben. Ich hätte gerne beides in der Bechreibung z.B "Küche m. Randstreifen - Rechteck-Tür Drehtür, DIN links".


    3. Dann kann ich mich ja auf Weihnachten freuen. So ist das nicht zweckmäßig.

    • Offizieller Beitrag

    1 Dieser Wert wird nicht in der Fensterliste angezeigt, er ist nur für die ENEV-Übergabe gedacht. Dort wird der Wert benötigt.


    2. Es wir nur das Eine oder das Andere angegeben.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }