• Hallo,
    gibt es die Möglichkeit das man mit HRB Referenz auch die Wand nur teilweiße durchdringt.


    Bei einem Pfettenauflager in der Außenwand die eben die Holzschalung an der Außenwand aber nicht durchdringt.


    Hab nichts gefunden wo man das einstellen könnte nur Schicht 0 und 2 oder so was in der Art


    Gruß
    Benjamin

  • Ja das Problem ist eigentlich das ich wenn ich damit die Pfettenauswechslung in den Außenwänden machen will das eben die Außenschalung ein Loch bekommt das ich korigiren muss.
    Also Lage
    -2 Holzfaser
    -4 /5 Konter / Traglattung
    -6/7 Holzverschalung


    weil bei uns Eigentlich keine Pfetten die Wand mehr durchdringt. Gut Ausnahmen bestimmen die Regeln. :smiling_face:


    Jetzt ist halt die Frage was man macht ich hab bis jetzt keine Referenz verwendet und werde dies auch weiter hin dann muss ich nur das in Lage 0 ändern.

    • Offizieller Beitrag

    Die HRB-Referenz erzeugt nur Bauteile, verändert aber nicht die Lagenkonturen. Daher entstehen auch keine Öffnungen in den Platten.
    Wenn man eine Öffnung in bestimmten Platten haben möchte, dann kann man aber über die HRB-Referenz in diesen Lagen eine Hilfsplatte erzeugen lassen und danach über die Verschneidungssätze diese Hilfsplatte aus den eigentlichen Platten herausstanzen lassen.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }