Servus
Ich soll über einen Keller ein Carport machen. auf dem Keller ist eine Holzdecke. Wie würdet ihr da die Last annehmen? 500 kg/m² ?
Servus
Ich soll über einen Keller ein Carport machen. auf dem Keller ist eine Holzdecke. Wie würdet ihr da die Last annehmen? 500 kg/m² ?
Da die Balken Durchlaufträger sind habe ich jetzt mit 7,5kN in Feldmitte als Einzellast gerechnet. Denke das ist der ungünstigste Fall.
fuehrst du in dem fall auch den schwingungsnachweis?
Nein! Unterhalb Keller, da ist das nicht notwendig. Mit dem Schwingungsnachweis sind wir in Österreich ein bischen lockerer als die DIN.
wenn ich dich richtig versteh dann soll doch spaeter ein fahrzeug auf der holzdecke geparkt werden, oder?
Genau.
ich wuerd da einen schwingungsnachweis fuehren.ist ja ne ziemlich hohe bewegliche last.
was machst du in dem fall fuer einen aufbau auf die balken?
ich hatte irgendwo mal ein bemessungskonzept fuer eine bruecke kann diese leider aber nicht finden. wenn ich mich richtig erinnere wurde dort der durchnittliche reifen abstand genommen um die kraefte auf den traeger zu bringen.
ist zwar keine fahrbahn die du da baust aber kommt der sache ja ganz nahe.
gruss
Ich habe als Belag Kanthölzer gerechnet. Diese sind Durchlaufträger. In Feldmitte hab ich eine Einzellast angenommen mit 7,5kN, denke das reicht für einen normalen PKW. Diese Kanthölzer werden Mann an Mann verlegt und mit Schrauben kreuzweise verbunden. Ich nehme da deshalb keine KLH Decke weil der Bauherr selber Holz hat. Als Belag nehme ich da Hartholz.
Auf den Unterzug hab ich dann einfach die Auflast vom Durchlaufträger genommen.
alles klar. das hoert sich ziemlich stabil an.
klingt nach nem schoenen projekt, viel spass
gruss
Danke!