HRB T Stoß

  • Hallo,


    kann mir jemand weiterhelfen?
    Ich habe im HRB einen T Stoß, einschl. der Anschlüsse konstuiert.
    Bei der Belegung wird aber der Pfosten nicht an die 0 Ebene gemacht, sondern immer auf die Ebene 1.
    Ich habe schon in den Attributen verschiedene Einstellungen probiert, aber ohne Erfolg. Ich Arbeite noch in der Ver.9.02.


    MfG


    Charly

    • Offizieller Beitrag

    Da beide Bilder überhaupt nicht zusammenpassen habe ich noch nicht verstanden, wie das Problem aussieht. Evtl. hilft aber folgende, allgemeine Information:


    Der T-Stoß, den man im HRB-Editor unter '(aktueller Vorlauf)' einstellt, definiert den Stoß der aktuellen Wand an sich selbst. Das heißt, er definiert die Situation, wenn sich eine Wand an eine andere anschließt und beide Wände werden mit der selben HRB-Datei belegt.
    Wenn aber eine Wand A (z.B. Innenwand) an eine Wand B (z.B. Außenwand) anschließt und beide Wände mit verschiedenen HRB-Dateien belegt werden, dann definiert man sich einen T-Stoß, der genau diese beiden HRB-Dateien miteinander verbindet.


    Einen T-Stoß zwischen zwei verschiedenen HRB-Dateien definiert man immer über die stoßende Wand.
    Dort macht man einen Doppelklick auf den Baum-Eintrag 'Rechtwinklig von hinten' (oder jeden beliebigen anderen Anschlusstyp) und nicht auf den Eintrag '(aktueller Vorlauf)'.
    Jetzt bekommt man eine Dialogbox, die einen Überblick über alle definierten T-Stöße dieses Typs gibt.
    Dort wählt man den Button 'Neu' und wählt in der nächsten Dialogbox die gestoßene Wand aus, an die man mit der aktuellen Wand anschließen möchte.
    Als nächstes öffnet sich die normale Dialogbox für die Einstellung der T-Stöße. Der entscheidende Punkt ist aber, dass man jetzt auf der linken Seite die stoßende Innenwand hat und auf der rechten Seite die gestoßene Außenwand (oder andere Innenwand).


    Der T-Stoß wird zwar von der stoßenden Wand aus definiert, das Programm macht aber auch automatisch passende Einträge in der Datei für die gestoßene Wand. Dort wird man dann auch einen Eintrag in der Übersichtsdialogbox des T-Stoß-Typs finden (untere Hälfte der Dialogbox mit hellgrauem Text).


    Viel Erfolg.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }

  • Hallo Herr Neumann,


    das war ja eine super Erklärung.


    Hat auch direkt geklappt.


    Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.


    Mit freundlichen Grüßen


    Charly