• Hallo zusammen,


    ich komme grad ein wenig ins stocken.


    Ich versuche grade Kehlschalung mit einzugeben, damit ich diese gleich auf der Maschine schneiden lassen kann.


    Ich will die Schalung auf einer Konterlatte auf dem Sparren auflegen.


    Lage -1 soll die 3cm Konterlatte sein und


    Lage -2 soll die Kehlschalung in Richtung der Kehllinie ergeben.


    Ich habe das ganze schon über Dicam versucht, aber irgendwei fehlt mir immer der passende Kippwinkel.


    Hat jemand eine passende Lösung für mich?
    Darüber wär ich sehr dankbar.

    • Offizieller Beitrag

    Ich würde die Schalung über die Schalungseingabe in der Dachausmittlung eingeben.
    In DICAM würde ich die Schalungsbretter (zumindest das erste) über die Funktion 'Bearbeiten - Konstantquerschnitte - Allgemein' und dann über den Schalter 'Ausricht.' platzieren. Mit diesem Schalter kann man die Bretter über 2 Punkte platzieren und dann über einen 3. Punkt die Ausrichtung festlegen.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }

  • Hallo Herr Neumann,


    Danke für die schnelle Lösung, klappt super !!!!


    um die Höhe der Konterlatte auszugleichen hab ich einfach erst einen dickeren Querschnitt eingegeben und anschließend dann eine Querschnittsänderung vorgenommen, bei der dann die oberkante erhalten bleibt.



    Nochmals besten Dank