Welches Auflager (Balkenschuh)?

  • Hallo, ich habe eine Frage zur Berechnung des Durchlaufträgers (Deckenbalken).
    Welches Auflager (Knoten, Gelenk) muss ich wählen, wenn ich den Balken mittels Balkenschuh an einen Träger anbringe?
    Welche Bedeutung haben die 7 Auswahlmöglichkeiten?


    Danke im voraus.

  • Hallo,


    ich vermute, dass mit den sieben Auswahlmöglichkeiten die Auflager- und Gelenkauswahl gemeint ist. Eine Beschreibung zu den Auflagersymbolen finden Sie etwas weiter unten unter "Gehalten". Dort wird beschrieben in welche Richtungen und um welche Achsen die Auflager gehalten sind. Ein Durchlaufträger hat in der Regel ein unverschiebliches Auflager (gehalten in X, Y, Z) und die restlichen sind X-verschieblich (gehalten in Y, Z).
    Mit der Auflagerkraft wird dann der Balkenschuh bestimmt. Im Nachweisdokument werden dafür die "größten Bemessungsauslagerkräfte" angegebeben. Hier ist nach neuer Norm die Lasteinwirkungsdauer zu berücksichtigen.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG
    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau


    Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

  • Vielen Dank. Genau die meinte ich.


    Nun verstehe ich nur noch nicht, wie ich den Balkenschuh bestimmen soll.
    Der Deckenbalken ist ein 16/20 --> BMF 160x200. Zu einfach gedacht?


    Wo finde ich das Nachweisdokument ("größten Bemessungsauslagerkräfte")? Unter Protokolle Lastannahmen?

  • Das Nachweisdokument wird mit "1 Datei - 9 Nachweise, Listen - 4 Statische Nachweise" ausgegeben. Im Nachweis finden Sie dann die "größten Bemessungsauflagerkräfte" getrennt nach Lasteinwirkungsdauer.
    Der Beschlagshersteller wird Bemessungstabellen für die Beschläge bereitstellen. Die Tabellen müssen ebenfalls die Kräfte abhängig von der Lasteinwirkungsdauer angeben. Es muss darauf geachtet werden, dass hier nicht Tabellen von alter Norm mit neuer Norm vermischt werden.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG
    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau


    Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

  • Die Bemessungstabelle von BMF scheint nach alter Norm zu sein. Diese Werte dürfen natürlich nicht mit Werten der neuen Norm verglichen werden.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG
    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau


    Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.