    • #1

    Ich habe ein einfaches Pfettendach mit Fuss- und Mittelpfette mit "Pfettendach" berechnet. Nun möchte ich die Firstpfette berechnen. Muss ich die Auflagerlast, hier "B", für jede Sparrenseite übernehmen oder nur einmal??

    Gruss
    wutzernst

    • Inhalt melden
  • Linus
    Schlapphutträger
    Beiträge
    10.949
    • 3. September 2010
    • #2

    Bei einer Firstpfette muß man die Auflast zweimal übernehmen.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

    • Inhalt melden
  • wutzernst
    Brennholzschnippler
    Beiträge
    2.289
    • 4. September 2010
    • #3

    In diesem Fall, glaube ich, hast du nicht recht. Wenn ich eine Seite mit "Sparren" berechne, ist die Auflagerkraft ca halb so groß wie beim "Pfettendach" Vielleicht kann jemand für Klarheit sorgen!!

    Gruss
    wutzernst

    • Inhalt melden
  • Linus
    Schlapphutträger
    Beiträge
    10.949
    • 4. September 2010
    • #4

    Kannst du mal ein Bild reinstellen, damit man sieht wie das Ding aussieht?

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

    • Inhalt melden
  • wutzernst
    Brennholzschnippler
    Beiträge
    2.289
    • 4. September 2010
    • #5

    Diese Firstpfette möchte ich mit "Lastübernahme" berechnen!!

    Bilder

    • dhp26.jpg
      • 57,32 kB
      • 680×462
      • 113

    Gruss
    wutzernst

    • Inhalt melden
  • Linus
    Schlapphutträger
    Beiträge
    10.949
    • 4. September 2010
    • #6

    Ich dachte du hast den Sparren mit "Sparren (Pfettendach)" berechnet. Wenn es mit "Kehlbalken-, Sparren-, Pfettendach" berechnet wurde braucht man nur das Auflager, in dem Fall Auflager B, am First nur einmal übernehmen. Es wurde ja das ganze System berechnet.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

    • Inhalt melden
  • wutzernst
    Brennholzschnippler
    Beiträge
    2.289
    • 4. September 2010
    • #7

    :oops: Vielleicht habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt. Aber es kann nur so sein..!!

    Gruss
    wutzernst

    • Inhalt melden

Status

Status
Untertitel

Teilen

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • WhatsApp
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • XING
Stil ändern
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Hallo Gast, hast Du schon unseren Newsletter abonniert?
  1. Navigation
  2. Dashboard
  3. Artikel
  4. Forum
    1. Unerledigte Themen
  5. Filebase
  6. Galerie
    1. Alben
  7. Blog
    1. Artikel
  8. Datenschutzerklärung
  9. Impressum
  10. Suche
  11. Optionen
  12. Aktueller Ort
  13. Dietrich's User Forum
  14. Forum
  15. DC-Statik Benutzerforum
  16. DC-Statik
  1. Benutzer-Menü
  2. Anmelden
  3. Sprache
  4. Deutsch
    1. Deutsch
    2. English
    3. Française
    4. Polski