Stütze

  • Hallo nochmal


    Wird bei der Stütze keine Pressung mit berechnet? Und wie sieht es mit Rand und Feldstützen aus?

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

  • Bei der Stütze wird keine Pressung berechnet.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG
    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau


    Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

  • Wäre es nicht sinnvoll auch hier die Pressung mit zu rechnen? Ich meine nur, beim Durchlaufträger wird die die Ausnutzung angezeigt, wenn zu wenig Rot, beider Stütze wird dann eine schwächer Stütze als ausreichend angezeigt. Das irritiert etwas. Und was wenn die Stütze auf eine Schwelle anschließt und da noch mehr Lasten hinzu kommen? Es macht doch auch einen Unterschied ob es eine Feldstütze oder eine Randstütze ist.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

  • Ich geben den Wunsch weiter. Man müsste zusätzlich dann das Material der Schwelle abfragen, damit man dort die Schwellenpressung berechnen kann.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG
    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau


    Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.