U-Wert - Glaser Diagramm

  • Hallo


    Welche Werte muß ich ändern damit ich ein Diagramm erhalte? U-Wert wird berechnet aber die Diagramme sind "leer".

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

  • Hallo,


    bitte stellen Sie im Bauteilkatalog für die Lagenidentnummern "Sparrenlage sichtbar", "Konterlattungslage" und "Lattungslage" für "Schichtart: stark belüftete Luftschicht" ein.


    Dann sollte die Berechnung funktionieren.

    Grüße aus Neubiberg,
    Andreas Buck - Dietrich's AG
    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau


    Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

  • Danke!


    Ich möchte mich für dieses Werkzeug bedanken. Die U-Wertberechnungen machen ein richtiges Planen um ein schönes Stück einfacher.

    Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

    • Offizieller Beitrag

    Das ist richtig. Sie könne das Bild in die Zwischenablage kopieren und dann zum Beispiel in Winword einfügen.
    Wenn man beim Drücken der 'Druck-Taste' auf der Tastatur gleichzeitig die Alt-Taste gedrückt hält, wird nur das aktuelle Fenster in die Zwischenablage kopiert und nicht der ganze Bildschirm. Damit sollte das ganz einfach und schnell funktionieren.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie


    if (ahnung == 0) { search "Forum"; read Blog; } else { use brain; make post; }

  • Hallo,


    wenn ich im Profil bin, dann werden bei mir nicht die U-Werte angezeigt.


    Nun habe ich in der Dachausmittlung aber das Profil übernommen.


    Gehe ich jetzt in die Dachflächenausführung, werden die Werte aber angezeigt.


    Sollte das so sein?


    MfG


    Charly

    • Offizieller Beitrag

    Das ist richtig so. Im Profil kann das aus technischen Gründen nicht angezeigt werden. In einer der nächsten Versionen (evtl. schon 9.02) ist der Schalter im Profil daher erst einmal entfernt worden.

  • Hallo Herr Neumann,


    ich habe gedacht, dass die Flächenausführungen immer auf den gleichen Programmstamm zurückgreift. Wen ich im Profil in der Dachflächenausführung was ändere, ist es in der Dachausmittlung auch geändert.


    MfG


    Charly

    • Offizieller Beitrag

    Das ist richtig. Die Daten, auf die zugegriffen wird, sind die selben, das ist auch nicht das Problem. Das Problem liegt in den Programmen. Wenn wir die Funktionalität für den U-Wert im Profil einbauen wollten, dann müssten wir erhebliche Änderungen am Profil vornehmen und dazu haben wir im Moment leider die Zeit nicht.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's AG) :smiling_face_with_sunglasses:
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie