Kann mir jemand sagen welche Werte man für eine Sparschalung mit ca. 30% Holzanteil (Fichte) annimmt?
Danke im Voraus
Hallo
Kann mir jemand sagen welche Werte man für eine Sparschalung mit ca. 30% Holzanteil (Fichte) annimmt?
Danke im Voraus
Hallo Linus,
der Lambda Wert für trockenes Holz beträgt 0,13.
Für Holz mit 30% iger Feuchtigkeit gibt es keine Werte - da geht die Wärmeleitung wegen der Feuchtigkeit ca. 4 x schneller durch das Bauteil.
Das Holz soll ja trocken eingebaut sein. :whistle:
Schalung 2,4 cm - N+F + Winddichte Folie
0,024 : 0,13 + 0,17 *1/x = U-Wert 2,80 W/m²K
Ich hoffe Dir hiermit geholfen zu haben.
Hallo Rouven
Ich glaube du hast mich da falsch verstanden. Das Holz hat nicht 30% Holzfeuchte sondern die Sparschalung hat auf 1m² einen Holzanteil von 30%. Und da kann man nicht einfach den Wert vom Holz nehmen da ja zwischen den Brettern Luft ist.
Wenn die Schalung auf einer Lattung mit der Schichtart "stark belüft. Luftschicht" moniert ist, hat diese Schalung für die U-Wert Berechnung keine Relevanz mehr.
Und wenn die Lattung ausgedämmt wird?
Wenn das so ist, ist die Systemgrenze Außenkante der Dämmung. Wenn die Holzschalung nur einen Holzanteil von 30% hat, ist der getrost zu vernachlässigen. So rechnet man auf der sicheren Seite.
Ok, danke für die Info!