Zu diesem Stabwerk kommt mir gleich noch eine Frage und zwar wie kann ich so etwas berechnen, da man nur die Fusspfetten eingeben kann und nicht die Auflager selbst.
Auflager eingeben
-
-
Ich habe es mal so versucht nur woher kommt die hohe Schneelast in Bild 1 im vergleich zu Bild 2
-
Projekt
-
Was das System selbst angeht möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass der jetzige Funktionsumfang erst der Anfang ist. Ist wird zum Beispiel noch ein Stabwerks-System geben, mit dem man Ihre Konstruktion einfach eingeben können wird.
Zu den Schneelasten: Schauen Sie mal in das Schneelastprotokoll (2-8), dort können Sie sehen, wo der Wert 1,7 kN/m herkommt:
Schnee kann nicht abrutschen => my1=0.8
Einflussbreite= 1.7m
Linienlast= 0.8 * 1.25 * 1.7 = 1.7kN/m -
Zitat von Bons
Zu diesem Stabwerk kommt mir gleich noch eine Frage und zwar wie kann ich so etwas berechnen, da man nur die Fusspfetten eingeben kann und nicht die Auflager selbst.
Ich verstehe die Frage nicht ganz: Soll nur der Sparren berechnet werden? Dann kann man zusätzlich Pfetten eingeben. Sind Sie sich sicher, dass die Kopfbänder als Auflager wirken?
Oder soll das System als ganzes berechnet werden? In diesem Fall wäre es ein Stabwerk. Daran arbeiten wir.
-
Dieses hier soll eine Eingespannte Stütze werden die die gesamte Konstruktion halten soll.
Berechnet das Stabwerk denn dann alles (Fundament, Eisen in Stütze und Fundament, Stütze, Kopfbänder, Sparren) -
Diese Konstruktion mit den jetzigen Positionstypen zu berechnen wäre gewagt. Da die Kopfbänder eine wichtige Rolle einnehmen ist das m. E. ein Stabwerk.
Das Stabwerk, das wir planen, wir so etwas berechnen können.Noch ein Hinweis: Das ist doch ein offenes Gebäude? Unsere Windlastannahmen gelten derzeit nur für geschlossene Gebäude. Offene Gebäude stehen aber auf der Liste.
-
Danke für die Info