Ja genau vertikal ausgerichtete Sichtschalung auf HRB-Wände, am Elementstoß.
Hier hätte ich mich genauer fassen müssen.
Beiträge von holzwurm007
-
-
Hallo,
ich will eine Sichtschalung mit fester Deckbreite von 136mm belegen, am Elementstoß wird dies bei der Belegung aber nicht berücksichtigt.
Ich kann am Elementstoß zwar ein X-Offset einstellen, diese müsste ja aber in Abhängigkeit der gesamten Länge sein.Kann man die Länge der Lage als Variable erfassen und sich hierrüber eine Formel erstellen, oder bin ich nun komplett auf dem Holzweg.
Wo/wie kann ich hierauf Einfluss nehmen `?
-
Hier ein Beispiel
-
Zitat von benjamin_gretschAlles anzeigen
Also... mich hat das jetzt selbst mal interessiert... und bei mir funktioniert das so wie es soll
Dazu habe ich bei einem Sparren eine Schraube positioniert, welche eine Bohrung im Sparren und der darunterliegenden Fußpfette erzeugen soll

Für den Testzweck habe ich außerdem, in der darunterbefindlichen Holzrahmenwand, ebenfalls eine Bohrung im Wandholz erzeugt und auf die Schraube übertragen lassen
Beim Übertragen der Bohrungen auf die Schraube, habe ich bei der Einstellung - wo die Bohrungen erzeugt werden sollen - also bei den betroffenen Bauteilen dann nur 'Dachfläche' ausgewählt... somit erhalte ich bei einer Schraube '3 Typ 4 Bearbeitungen'
Abschließend habe ich die Schraube um ein Sparrenfeld weiterkopiert... dort dann die Bearbeitungen neuberechnen lassen... und wiederum ALLE Bauteile ausgewählt (auch die Wandhölzer)... die Bohrungen wurden nur in den Bauteilen erzeugt, welche auch zum Dach gehören

Hat das deine Frage jetzt beantwortet oder habe ich das Ganze falsch verstanden und es geht um ganz was anderes
:wink:Hallo Benjamin,
ja ich rede hiervon, allerdings kann man zwischen "beliebiger" und "aktueller" Dachfläche auswählen. "Aktuelle Dachfläche" funktioniert soweit auch, wie oben von Dir beschrieben.
Aber nicht mit "beliebiger Dachfläche", hier werden dann auch Wandhölzer gebohrt.
Ähnliches hatte ich schon in der Decke festgestellt, habe dazu aber kein aktuelles Beispiel. -
Hallo,
der Bauteilfilter "beliebige Dachfläche" funktioniert nicht.
Habe eine Bohrung mit diesem Filter an ein Bauteil angehängt, es werden dann aber auch Bauteile aus der Wand gebohrt.
-
Nur in einem aktuellen Projekt, in einem Älteren +/-3Wochen, da hats noch funktioniert.
-
Hallo,
im Grundrissplan werden mir die Brüstungshöhen von FFB angezeigt wenn ich RFB einstelle, sowohl über die Auswahl "Brüstungshöhen anzeigen", als auch über die Beschriftung der Fenster.
Wenn ich nun über FFB gehe, kommt der gleiche Wert für die Brüstungshöhen.
-
Hallo Benjamin,
beim Ablegen des Grundrissplans einfach im Bauwerk die Layer einschalten die später im Plan sein sollen. Dann sollte hier auch nicht mehr ankommen als Layer eingeschaltet sind.Hab dies auch öfters, dass z.B. ein Grundrissplan für die Konstruktion benötigt wird und ein weiterere Grundrissplan mit anderen Layern z.B. für Elektroinstallationen benötigt wird.
-
Zitat von RedGre
das hilft Dir hier jetzt nicht weiter, aber:
Aus diesem Grund verwende ich ausschließlich die "alten" Beschläge über PSB bzw. Bibliotheken, da ich die Funktionsweise hiermit nachvollziehen kann und die sind filterbar, machen die Bearbeitung u. sind eher manupulierbar..
Deine Vorgehensweise habe ich nicht vergessen, vorerst werde ich auch nicht mehr mit "Verbdinungen" arbeiten, da diese einfach nicht "rund laufen".
Die "Verbindungen" weisen noch ein weiteres Probelm auf, so wird z.B. bei eienr Passbolzenverbindung, die Bohrung im Holz doppelt an die Maschine übergeben.
-
Zitat von benjamin_gretsch
Ähnliches hatte ich hier schon einmal beschrieben... :roll:
Wenn ich das recht nachgelesen habe, so hattest du hier die Verbindungsmittel händisch eingegeben, ich habe die Verbdingdungsmittel als als "Verbindung an Punkt" eingegeben.
In meiner Verbindungsmittelliste habe ich durchaus ein brauchbares Ergebnis, vereinzelt weden aber SD, PB, etc ohne Länge aufgeführt, desweiteren sind die Verbindungsmittel von der Bauteilart her Hilfsbauteile, da stellt sich dann die Frage inwiefern die Verbindungsmittelliste korrekt ist. (Wir sprechen hier von ca. 2500 SD, PB, Scheiben, Muttern, etc)
Muss ich jetzt hier aber nochmal alles händisch nachkontrollieren. -
Hallo,
wenn ich mit Verbindungen arbeite, werden die Verbdinungsmittel SD, PB, etc. als Hilfsbauteile erzeugt. Soll das so sein ?
Wenn ich nun eine Verbindungsmittelliste ablegen will, werden die Verbindungsmittel nicht als solche erkannt, da die Bauteilart ja Hilfsbauteil ist.
Wie ändert man die Bauteilart auf Verbindungsmittel, dies steht nicht zur Auswahl, dann wäre nur noch Beschlag übrig, hier wird aber keine Länge mit geliefert lediglich die Identnummer (Durchmesser). -
Ich mein muss so oder so ein Profilstab sein.
-
Unter Bauteilart Profilstab einstellen.
-
Hallo Herr Neumann,
habe eben das Bauwerk an den Support gemailt.
-
Hallo,
bei dem Werkzeug Verbindung an Punkt, mit z.B. einem Stabdübel, wird zwei mal die identische Bohrung auf das Bauteil übertragen, hat das einen Grund ?
-
Hallo,
wie bringe ich stirnseitige Ausnehmungen auf die K1 ?
Auf der K2 ginge es mittels Tasche 3d, die werden aber auf der K1 nicht erkannt. -
Hallo,
habe den Eindruck, dass sich immer häufiger nicht alle Verbindungsmittel visualisieren lassen.
Aktueller Fall wäre: BT 160 an Träger, hier werden die Stabdübel nicht visualisiert. Unter Einzelstab sind sie aber hinterlegt.
Darstellung ist alles eingeschaltet, ebenso minimaler Durchmesser Verbindungsmittel auf 0 gesetzt.
Übersehe ich hier eine Einstellungsmöglichkeit ?Da ich hier ein Detailplan ablegen muss, benötige auch die Stabdübel.
-
Suche im Cambium die Bearbeitungsstatistik, gibt es die überhaupt noch, wie im K2-EKP?
-
Danke für den Tip. Hört sich gut an.
-
Eher nicht, zwei St. a 24" und Notebook eben 17". Wobei im Bauwerk nur auf den 24" gearbeitet wird.