Zur Erinnerung! Eine horizontale Elementierung wäre dringend notwendig.
Beiträge von Linus
-
-
Ich auch.
-
Zitat von Linus
Ich will das Thema noch einmal aufgreifen. Wenn das tiroler Schloß als SW-Zapfen quergeneigt (1701) übergeben würde, dann müsste es eigentlich funktionieren. Als Makro hab ich es so auf der Maschine. Es ist nur mühsam jede Bohle im EKP zu ändern.
Ist eine Änderung in der Maschinenübergabe schwierig einzubauen?
Ich geb es ja zu, ich brauch es nicht oft aber wenn...Nochmal die Frage. Es wäre mir auch einen kleinen Obolus wert

-
Bitte um Änderung! Wenn man Änderungen hat wird es wirklich spannend.
-
Ich will das Thema noch einmal aufgreifen. Wenn das tiroler Schloß als SW-Zapfen quergeneigt (1701) übergeben würde, dann müsste es eigentlich funktionieren. Als Makro hab ich es so auf der Maschine. Es ist nur mühsam jede Bohle im EKP zu ändern.
Ist eine Änderung in der Maschinenübergabe schwierig einzubauen?
Ich geb es ja zu, ich brauch es nicht oft aber wenn... -
-
Ich vertraue da einmal den Herstellerangaben. Verwende bis jetzt jedoch Dachschalungsbahn und Nageldichtband eines anderen Lieferanten.
-
Schade. Würde immer wieder mal an beiden Seiten ein Geländer brauchen.
-
Kommt eventuell da mal etwas?
-
Da musst du dir mit einer Hilfskonstruktion helfen. Die 2D Wand ist eigentlich nicht mit dem Bauwerk verknüpft.
Ich würde hier einen Schnitt als DXF ablegen und dann in die Wand importieren.
Aber genau kann ich dir da auch nicht helfen, habe DIWAND 3D. -
-
Jetzt wäre gut zu wissen ob die Wände über das Bauwerk oder über die Wandkonstruktion 2D erstellst.
-
-
Ich glaube Stader hat oder will die Wandkonstruktion 2D verwenden. Da gibt es keine automatische Verschneidung mit dem Dach. Die Kontur muss manuell angepasst werden. Das geht über die Lagenkonturen.
-
Danke für die Infos.
-
Und wird diese Erhöhung beim Auflager bzw. Lastweiterleitung berücksichtigt?
Ich hab da gerade mit einem Statiker so meine Differenzen.
-
Servus!
Ich kann in der Norm nichts über die erhöhte Schneelast bei Einflussfläche <10m² finden. Wo steht das und ist das eine soll oder muss Bestimmung.
-
-
Verwendest du Vorgabewerte für die Kerventiefe? Passt die Lagendicke und die Sparrenstärke zusammen? Erzeugst du zuerst die Pfetten dann die Sparren?
-