Beiträge von Andreas.Buck

    Ich kann den Fehler nachvollziehen. Der Eckpfosten der Gaube geht durch die Decke durch, so schneidet sich ein Randbalken in X-Richtung an diese Bauteil an. Und dann kommt es zum Absturz. Ich gebe das Problem in die Programmierung. Ich empfehle Ihnen den Eckpfosten zu löschen und auf andere Weise zu erzeugen (DICAM, Wand,...).

    Hallo Herr Deyle,


    ein Absturz ist bei mir nicht nachvollziehbar. Bitte beschreiben Sie, wie Sie vorgehen. Wo wird der Deckenbalken eingegeben? Welche Attribute hat dieser?

    Momentan beschränkt sich die Eigenlast im Stabwerk auf Deckenaufbauten. Der Wunsch, dass Dachaufbauten verwendet werden können, ist natürlich bekannt. Ich gebe das natürlich nochmals so weiter.


    Einen Lastannahmeassistenten wird es erstmal nicht im Stabwerk geben. Das ist nicht so einfach umzusetzen. Um Lasten auf das Stabwerk aufzubringen, gibt es die Lastübernahme (von Sparren). Es ist geplant, dass der Lastannahmeassistent aber auch in anderen Berechnungen zur Verfügung steht.

    Bitte beschreiben Sie, was vor dem Absturz gemacht wurde. Wann genau kommt es zum Absturz?


    Außerem sind weitere Informationen interessant:
    - Betriebssystem
    - Dietrichs Version
    - Virenscanner

    Das in y Richtung gehaltene Auflager wird nicht entfernt, es ist je nach Situation weiterhin notwendig. Die Knickhalterung in Querschnittshöhe und -breite beschreibt nur die Knicklänge der Bauteile. Sie beschreibt kein Auflager.

    1) Bezugshöhe: diese kann gewählt werden, wenn man sich z.B. auf eine Decke und nicht auf Gebäudenull beziehen möchte. Dies hat keine Auswirkung auf die Berechnung.


    2) Positionierkante: diese Einstellung ist rein für die Positionierung des Bauteils und wirkt sich nicht auf die Berechnung aus. Es wird also keine Ausklinkung berücksichtigt.


    3) mit Höhe Positionierkante wird bestimmt wo das Bauteil liegt, also wie hoch über Null.


    5) mit Dachneigung und Grundwinkel kann eine steigende Pfette erzeugt werden. Eine verkantete Pfette kann darüber nicht erzeugt werden.

    Ein Lastannahmeassistent ist nicht so einfach im Stabwerk oder Durchlaufträger einzubauen.


    Koppelpfetten, also Doppelbiegung, sind im Moment noch nicht zu berechnen. Hier wird es jedoch noch eine Möglichkeit geben.


    Terrassen sollten als Sparren mit geringer Neigung berechnet werden. Bei Sparren kann nämlich auch die Situation eines Anbaus berücksichtigt werden.


    Ich gebe die Wünsche auf alle Fälle weiter, was daraus wird, müssen wir noch sehen.